» 9/04/2011, 23:05, петита
|
|
поинтересовалась у родителей... у моего отца на заводе в застойные времена была так же ... с получки каждый отдавал 10 руб в "кассу взаимопомощи". У маменьки в Курчатнике эта система была чуть ли не узаконена.
Это сообщение отредактировал петита - 9/04/2011, 23:07 |
|
|
||||
Понятней не стало, но все равно спасибо за ответ. Можно с помощью его сделать так, что бы компрессора работали по очереди по 30 мин, 60 или 120минут? |
||||
|
|
|
Неужели же врач
Где служба главного энергетика больницы, горздрава и инспектор промтехнадзора? Что это за должность у "человека, который заходит в компрессорную один выключает, другой включает", ежели компрессор должен включаться снаружи? Кем подписан приказ об оранизации поочередной работы компрессоров и кем утвержден проект автоматизации переключения? - кто за аварию будет нести ответсвенность? ---------- Беда, коль пироги начнет печи сапожник ... Допустим, что Вы подобрали аппаратуру и смонтировали схему в гипотетическом отсутствующем электрошкафу (поскольку отсутствует проект автоматизации). Всего пара вопросов: - как организована нулевая защита? - есть ли расчет переходного процесса искомого реле (стоящего на самопитании) при кратковременном перебое в электроснабжении? - как схемно организован контроль выключения одного компрессора и включения другого? - Что случится при обрыве одной из цепей управления искомым реле? - Понимаете ли Вы, что, без соответствующих схемных решений при перебое в электроснабжении на 0,1 секунды с "Вашим" реле или не включится ни 1 компрессор или включатся оба? -------------------- С уважением, А.Малышев |
|
|
|
Абсолютно со всем согласен. в идеале должно быть так, как Вы написали. Но к сожалению нет в жизни идеала, хотя главный инженер (или зам по АХЧ) и администрация есть... И заявка написана, но инженер говорит - Дадут деньги все сделаю. Администрация тоже все время обещает. А ткнуть их носом в проблему, отключив компрессора рука не поднимается, все таки компрессора нужны для аппаратов ИВЛ, на которых находятся недоношенные дети. А детей нужно вентилировать круглые сутки. Вот и приходится иногда врачам ремонтировать медоборудование, потому как деваться некуда. Именно этими компрессорами занимается мой товарищ, зав детской реанимацией, а я ему помогаю. Вот и решил подстраховаться советом специалиста, потому как понятно, что тут каждый нюанс важен. А вообще я то понимаю, как оно должно быть, но реальность такова: операцию отложить нельзя а вкуумаспиратор там или аппарат ИВЛ не работают (вот вчера работали, а сегодня пришел на смену и не включаются) вот и приходится самому разбираться.
|
|
|
|
Вообще-то, представляется примерно такая цепь.
Основное РВ (реле времени) - двухпозиционное. На рессивере - РД (реле давления) или ЭКМ (эектроконтактный манометр). Команда от РВ на пускатель - прямая. Команда от РД (или ЭКМ) - аварийная - спаренная с аварийной сигнализацией. В случае выхода из строя одного из компрессоров (отсутствия набора давления в рессивере) включится другой, одновременно включив сигнализацию (можно любую хрень - обычный дверной звонок, ревун, мигалку, ...) о неисправности компрессора. Схема довольно примитивная. Толковому электрику - пару минут сваять такую. Это сообщение отредактировал Cnapmak - 21/04/2011, 13:56 |